压力表设置

消火栓系统设置了稳压灌稳压,发现稳压泵管路上压力表和系统出水管上压力表的压力值不一样,这是正常的吗?如果不正常,原因是什么?如何解决这种问题?

请写下您的回答回答

共 4 回答

南明离火 24-03-07

只有同一位置附近的才有可比性

0 赞 0 踩 [回复]举报

柠檬不萌   回复: 南明离火24-03-12

都设在水泵房内,都是电接点压力表启动泵用的

0 赞 0 踩 [回复]举报

EHS-DL 25-03-06

有可能以下几种原因:

1、压力表选型不同造成;

2、压力表不准确;

3、相应的压力表前置阀门开启情况核查;

4、管路有部分堵塞等。

0 赞 0 踩 [回复]举报

磨砂猴 25-03-06

在实际工作中最常见的可能是,启动消防泵了。然后没有泄压。因为稳压系统上的电接点压力与系统管网之间有个止回阀。当然也不排除上面老师说的那些情况

0 赞 0 踩 [回复]举报