救援窗设置数量

请问消防救援窗要沿建筑外轮廓一圈都设置吗,还是每个防火分区至少两个,间距小于20米就可以了。

请写下您的回答回答

共 3 回答

小白233 20-11-17

不明觉厉!!赞!!

0 赞 0 踩 [回复]举报

LEE 21-02-08

供消防救援人员进入的窗口的净高度和净宽度均不应小于1.0m,下沿距室内地面不宜大于1.2m,间距不宜大于20m且每个防火分区不应少于2个,设置位置应与消防车登高操作场地相对应。窗口的玻璃应易于破碎,并应设置可在室外易于识别的明显标志。

1 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 21-03-19

间距不宜大于20m且每个防火分区不应少于2个

1 赞 0 踩 [回复]举报