消防问答 > 气体灭火 提问

气灭控制器是否可以安装在储瓶间内

请教:

    气体消防气灭控制器是否可以放置在储瓶间内,有哪本规范有具体说明?

请写下您的回答回答

共 3 回答

消防网友68723 24-03-04

GB50370,

0 赞 0 踩 [回复]举报

消防网友68723 24-03-04

5.0.5 自动控制装置应在接到两个独立的火灾信号后才能启动。手动控制装置和手动与自动转换装置应设在防护区疏散出口的门外便于操作的地方,安装高度为中心点距地面1.5m。机械应急操作装置应设在储瓶间内或防护区疏散出口门外便于操作的地方。

0 赞 0 踩 [回复]举报

EHS-DL 25-03-06

具体还要看哪种灭火气体,参考GB50370/GB50263/GB50193来具体问题具体分析比较好。

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭