消防问答 > 建筑防火 提问

化工企业DCS控制室与机柜间合建在一个独立的建筑内,机柜间与控制室之间是否还需要进行防火分隔,如两者之间开门是否需要设置防火门

化工企业DCS控制室与机柜间合建在一个独立的建筑内,机柜间与控制室之间是否还需要进行防火分隔,如两者之间开门是否需要设置防火门?

请写下您的回答回答

共 2 回答

Courage_mTC5 24-02-23

需要防火分隔,如必要相同需要设置防火门

防火分隔可参照  建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版) 6.2.7 附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风空气调节机房、变配电室等,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。     设置在丁、戊类厂房内的通风机房,应采用耐火极限不低于1.00h的防火隔墙和0.50h的楼板与其他部位分隔。     通风、空气调节机房和变配电室开向建筑内的门应采用甲级防火门,消防控制室和其他设备房开向建筑内的门应采用乙级防火门。

0 赞 0 踩 [回复]举报

l龙的传人   回复: Courage_mTC524-04-30

这里是说的厂的   DCS控制室与机柜间,不是变配电室等

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭