消防问答 > 消防给排水 提问

此种情况是否可以不设置消防水池和增稳压设施?

酱菜厂项目,单层建筑,耐火等级二级,总建筑面积1000平方米,高度8米,设置室内、外消火栓系统,设计流量均为25升每秒,消防水源为水泵房附近打四眼深水井,每眼井供水量均满足25升每秒要求,水泵为轴流深井泵,一级用电负荷,水泵房内设置12立方米气压水罐用作高位消防水箱,两路供水,另两路供水直接给室内消火栓系统,两路供水直接给室外消火栓系统,请问该项目不设置消防水池是否可以?还需要设置增稳压设施吗?室外消火栓系统可以采用低压系统吗?如何设置?

请写下您的回答回答

共 10 回答

阳光哥哥 21-02-01

请问水量能不能满足最不利火灾时的灭火用水?流量能不能满足?如果能满足可以不设的!

0 赞 0 踩 [回复]举报

消防网友77846   回复: 阳光哥哥21-02-01

水量和流量均满足消防用水要求,而且四眼井及所有设施专供消防用水,不作他用。这是个真实的项目,请问可以不设置消防水池和增稳压设施吗?室外消火栓系统可以采用低压系统吗?如果可以,该如何设置呢?

0 赞 0 踩 [回复]举报

刘丽波 21-02-01

本工程设置四眼水井,两眼室外消火栓系统,两眼室内消火栓系统,应该也是四台轴流深井泵,室内外分设的系统。依《消水规》6.1.9-2,本工程采用可靠的水源,室内系统可以不设置高位水箱,但必须设置稳压泵。由于稳压泵的水源没有,可以设个小水罐或水箱代替,建议配一组稳压泵稳室内。室外可以采用低压给水系统,但必须保证湿式,如水罐或水箱的高度可以保证室外消火栓系统为湿式,可以不设稳压泵,否则,也需要设置一组稳压泵。

0 赞 0 踩 [回复]举报

消防网友77846   回复: 刘丽波21-02-02

该项目室内消火栓系统两路供水,供水稳定可靠,可以不设置消防水池。?没提设置高位消防水箱有困难,所以应设置高位消防水箱,用12立方米的气压水罐代替高位消防水箱,压力符合要求,是否可以不设置增稳压设施?

室外消火栓系统是否可以采用低压系统?如果可以,该如何设置?

0 赞 0 踩 [回复]举报

刘丽波   回复: 消防网友7784621-02-02

不执行《消水规》6.1.9-2吗,你的水罐设置在厂房屋顶吗?《消水规》里没有设置大罐的条文,只有《自喷规》里有。

0 赞 0 踩 [回复]举报

消防网友77846   回复: 刘丽波21-02-02


气压水罐设置在水泵房内,高位消防水箱的目的是维持系统压力和火灾初期消防用水量的,用12立方米的水罐代替,能满足高位消防水箱的压力和水量的要求。

0 赞 0 踩 [回复]举报

刘丽波   回复: 消防网友7784621-02-08

我咨询了一些做过轴流深井泵的同行,井水很难保证任何情况均满足消防用水量要求,且井距很近的情况,出水量会相互干扰。需要设置消防水池,一般储存火灾延续时间的全部用水量。如设置消防水池,无需设置气压供水设备,稳压设备从消防水池取水即可。

0 赞 0 踩 [回复]举报

消防网友77846   回复: 刘丽波21-02-11

感谢答疑!

本项目如果设置消防水池和稳压设施,还需要设置高位消防水箱吗?

另外对于这个项目,我想探讨的是能否节约投资,假如深水井水量及轴流深井泵设置满足两路供水要求,满足消防用水量要求,12立方米的气压水罐满足高位消防水箱压力的要求,请问能否不设置消防水池和稳压设施?

室外消火栓系统若采用低压给水系统,该如何设置?

0 赞 0 踩 [回复]举报

147 21-05-10

请问你们最终怎么解决的?有做高位消防水箱吗?

0 赞 0 踩 [回复]举报

一片冰雨   回复: 14721-09-29

我觉得这个问题最好是咨询一个是当地消防图审单位,否则你连图审这一关都过不了,第二是当地负责验收检查的人员,否则你再怎么觉得他都不一定认可。拿条文卡你,他就觉得你的供水不可靠。让你改你怎么办。这种可行可不行须要人为判断的时候,找现管的人是最直接的方式

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭