消防问答 > 自喷灭火系统 提问

上下喷采用DN25管,是否与规范冲突

今天检查一家二装验收,上下管道及配水管均采用DN25管道,安装方式为4通管道,上下2个喷头,左侧接一根DN25管道穿过墙面,另一面喷头用堵头封堵,4通另一侧接配水管道,我方提出规范规定DN25管道只能接一只喷头,被检查方说上下算一个计算,配水管道可以使用DN25带2个喷头,此项有争议,不予签字。请教下大神们对此看法,因为问了好几个一消同行,有说可以也有说不可以

请写下您的回答回答

共 3 回答

WeiHL 24-01-18

上下喷头又不会同时喷水,当然算一个

1 赞 0 踩 [回复]举报

南明离火 24-01-19

上下只算一侧

0 赞 0 踩 [回复]举报

消防网友62117 24-01-19

上下侧均不应超8只,意味者只要算喷淋多的一侧不超8个就行,《喷规》6.2.3条在计算报警阀点位时也只算多的一侧喷淋头可以佐证

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭