消防审验小百科 | (四)防火卷帘



防火卷帘是一种适用于建筑物较大洞口处的防火、隔热设施。常见的防火卷帘有:钢质防火卷帘、无机纤维复合防火卷帘以及特级防火卷帘。与普通卷帘门不一样的是,防火卷帘具有很好的防火性能,其耐火完整性远大于普通卷帘门。特级防火卷帘除了耐火完整性以外,还具有隔热和防烟性能。



防火卷帘广泛应用于工业与民用建筑的防火分隔处,能有效地阻止火势蔓延,保障群众的生命财产安全。因此,在验收过程中应对其设置情况、控制及反馈、急停逃生功能进行重点检查。


图片
一、检查设置情况

应根据设计文件及规范要求核对现场防火卷帘的设置位置、数量及宽度,检查组件外观和缝隙封堵情况。对于宽度,除中庭外,当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于10m;当防火分隔部位的宽度大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于该部位宽度的1/3,且不应大于20m。

检查导轨及门楣的缝隙,导轨和门楣内应有防烟装置,防烟装置应为不燃或难燃材料。

检查防火卷帘及与其配套的感烟探测器、感温探测器等产品的质量认证证书及型式检验报告等,核对其产品名称、型号、规格、性能与有效证明文件和设计要求是否相符。应重点检查防火卷帘的耐火极限是否满足设计要求。


图片
二、控制与反馈

1.联动控制

防火卷帘的联动控制根据其是否设置在疏散通道而具有不同的要求。

疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制方式:防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器或任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处;任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降到楼板面;在卷帘的任一侧距卷帘纵深0.5m~5m内应设置不少于2只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器。这种联动控制方式就是我们常说的“两步降”。


非疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制方式:应由防火卷帘所在防火分区内任两只独立的火灾探测器的报警信号,作为防火卷帘下降的联动触发信号,并应联动控制防火卷帘直接下降到楼板面。也就是“一步降”。

需要注意的是,地下车库车辆通道上设置的防火卷帘也应按疏散通道上设置的防火卷帘的设置要求设置。

2.手动控制

防火卷帘的手动控制同样根据其是否设置在疏散通道而具有不同的要求。

疏散通道上设置的防火卷帘的手动控制方式:应由防火卷帘两侧设置的手动控制按钮控制防火卷帘的升降。

非疏散通道上设置的防火卷帘的手动控制方式:应由防火卷帘两侧设置的手动控制按钮控制防火卷帘的升降,并应能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制防火卷帘的降落。

也就是说,消控室不应远程手动控制疏散通道上设置的防火卷帘的升降,这是为了保障疏散通道上设置的防火卷帘的疏散功能。

3.纯机械手动操作

防火卷帘应能通过防火卷帘卷门机的手拉链条,实现防火卷帘的上升和下降。也可通过牵引防火卷帘温控释放装置的手动拉环,控制防火卷帘下放。

4.自重自行关闭功能

将卷门机电源设置于故障状态,防火卷帘应在防火卷帘控制器的控制下,依靠自重下降至全闭。

5.反馈功能

防火卷帘下降至距楼板面1.8m处、下降到楼板面的动作信号和防火卷帘控制器直接连接的感烟、感温火灾探测器的报警信号,应反馈至消防联动控制器。

需要注意的是,感烟、感温火灾探测器直接连接到防火卷帘控制器的形式,仅适应于没有安装火灾自动报警系统的小型场所。对于设置有火灾自动报警系统的场所,感烟、感温火灾探测器以及相关反馈信号,应接入火灾报警联动控制系统,统一联动控制。


图片
三、急停逃生功能

在防火卷帘自动下降过程中,通过手动控制装置应能够优先插入急停操作。

1.防火卷帘未下降至中限位,此时触发按钮,卷帘就位停止,延时一定时间后,继续下降至底。

2.防火卷帘下降至中限位以下,此时触发按钮,卷帘上升至中限位停止,延时一定时间后,继续下降至底。

在建筑防火设计中,防火卷帘可以很好地兼顾建筑的防火安全和空间利用,是现代建筑中不可或缺的防火设施。值得注意的是防火卷帘应具有防烟性能,与楼板、梁、墙、柱之间的空隙应采用防火封堵材料封堵,其他要求还应符合现行国家标准《防火卷帘》GB 14102的规定。




本文转自公众号:漳州市住建局

请写下您的评论评论

共 1 评论

一路向西 24-03-21

感觉此篇文章很好

0 赞 0 踩 [回复]举报

更多资讯

关闭

关闭