消防问答 > 建筑防火 提问

建规3.1.5解读

建规3.1.5中可燃包装体积是怎么计算的,是整个包装的外面体积还是要去除里面的物品体积?

请写下您的回答回答

共 5 回答

阳光哥哥 21-01-27

体积的2分之一,重量的4分之一。

0 赞 0 踩 [回复]举报

贾工 21-01-27

按《建筑设计防火规范》图示18J811-1(2019修正版) 的解释,当可燃包装重量大于物品本身重量1/4或可燃包装体积大于物品本身体积的1/2时,应按丙类确定,应当为实际体积:也就是说外面体积减去里面体积。

0 赞 0 踩 [回复]举报

赖峰 21-01-27

根据3.1.5图示,体积为整个外包装体积

0 赞 0 踩 [回复]举报

PQ 21-01-28

包装材料的体积按其拆解后的材料本身体积计算,而不是包装箱体的自然体积。

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 25-06-27

包括包装的外体积。

0 赞 0 踩 [回复]举报