共 10 回答
奋斗的样子 23-12-27
我觉的第一张要合理一点,吸水管要满足自灌式吸水要求,同时最低有效水位的喇叭口淹没高度不低于600MM,设有旋流防止器的不低于200MM。
0 赞 0 踩 [回复]举报
小朱或者老朱 23-12-28
肯定是第二张合理。可以保证水泵的吸水高度
消防网友3189 23-12-28
第二张
冰火 23-12-28
第一张合理。首先网友说的吸水高度和水泵高度有关,和水位有关,和管道走向无关。进水口淹没高度和喇叭口与水位差有关,和室内配管无关。合理不合理关键在于是否存在向上的U型弯,形成气堵,道理和水泵进口应采用偏芯大小头一样。水池内的进水口都是向下,所以第二种配管在进水管形成了向上的U型弯,存在气堵。解决方法在进水管道最高处装几个向上的小阀门,每次系统充水时排个气。综上所述,第一种合理。
2 赞 0 踩 [回复]举报
snake 23-12-28
第一张合理,吸水管上仰可以减少气蚀,吸水管设置形式差异只影响气蚀量,只要最低水位不设太低就可满足自灌式吸水
周家斌 回复: snake24-05-23
第一张是合理的,但是气蚀和气囊是两个概念
1 赞 0 踩 [回复]举报
波- 23-12-28
第一个合理,想想偏心大小头,要保证顶平,不形成气囊。第二个会形成气囊
huanglong3721 24-01-09
图2是错的,水泵吸水管应平或高于供水管
0 赞 1 踩 [回复]举报
懒得说 24-05-25
主要是消防水池最低有效水位够高,哪种方式都行
南明离火 24-05-25
第一种,管顶平接图集有祥细内容