是否需要再设置消防水泵和防排烟风机控制功能的“强启柜”?

消防控制室已经设置了火灾报警控制器的手动控制盘,是否需要再设置消防水泵和防排烟风机控制功能的“强启柜”?

请写下您的回答回答

共 7 回答

阳明心 23-12-27

说的是消防水泵的机械启动柜吗

0 赞 0 踩 [回复]举报

一笑而过1   回复: 阳明心24-01-03

不是的,我们当地住建局验收时提出的,要求在消防控制室加强启柜,不是多线盘直启,也不是机械应急启动。

0 赞 0 踩 [回复]举报

型式批准 23-12-27

某地的消防技术难点指出,强启柜的作用就是手动控制盘作用,设置了手动盘就无需强启柜。

0 赞 0 踩 [回复]举报

一笑而过1   回复: 型式批准24-01-03

我们当地住建局专家验收时提出的,要求在消防控制室加强启柜,谢谢您的回答。

0 赞 0 踩 [回复]举报

小朱或者老朱 23-12-28

你说的是在最末端吧,还是在消控室。最末端是必须要设置的。消控室总线盘就是强起的。

0 赞 0 踩 [回复]举报

一笑而过1   回复: 小朱或者老朱24-01-03

是的,我们当地住建局专家验收时提出的,要求在消防控制室加强启柜,不是多线盘启动。

0 赞 0 踩 [回复]举报

南明离火 23-12-28

机械应急只有消防水泵有,机械应急和多线盘的远程控制不是一个概念,两者都要有

1 赞 0 踩 [回复]举报