《建筑防火通用规范》GB 55037-2022中,设备用房前面说不能贴邻人密,后面又说可以,是不是矛盾?请指教!
提 交
共 4 回答
十年磨一剑 23-12-24
前面说的是这类设备用房独立于民用建筑外建造,可以理解为建在主体建筑外。
后面说的是将这类设备机房放在建筑内。
从通规描述上看,两者不冲突。
1 赞 0 踩 [回复]举报
冯英杰 23-12-24
前面是作为独立建筑不得贴临,后面是位于建筑内时为非独立建筑,是建筑内的设备用房。
杨志强1916 23-12-25
规范内不冲突,但与建筑没计防火规范冲突。5.4.12 燃油或燃气锅炉、油浸变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等,宜设置在建筑外的专用房间内;确需贴邻民用建筑布置时,应采用防火墙与所贴邻的建筑分隔,且不应贴邻人员密集场所,该专用房间的耐火等级不应低于二级;确需布置在民用建筑内时,不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻,并应符合下列规定:
0 赞 0 踩 [回复]举报
赵晓亮 回复: 杨志强191623-12-25
同意