消防问答 > 防烟排烟 提问

地下楼梯间开窗位置

各位使用过这个方式吗?

请写下您的回答回答

精彩评论

周家斌 24-01-06

King_pzlo 24-01-16

不可以,地下楼梯间超过了1层。不满足封闭楼梯间不超过1层且与室外标高差小于10米时可以设置1.2㎡窗口或直通室外门。设计图内为2层的封闭楼梯间,应采用机械防烟。

查看原文

小学生123 24-04-14

地下二层楼梯休息平台那还需要开个窗,和图上那个窗加起来共计两平米就可以了。

查看原文

共 4 回答

0 赞 0 踩 [回复]举报

潘天坤 24-06-17

看的不是很清楚,是几层地下室呢?

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭