工业厂房火灾危险性如何确定

丁戊类冶炼厂房内设置堆放区,堆放的物品遇水会产生氨气,属于乙类,堆放面积小于1/3该厂房建筑面积,是否还能按丁戊类设计?

请写下您的回答回答

共 3 回答

刘丽波 21-01-24

如果火灾危险性大的部分没有采取有效的防火分隔措施,且占本层或本防火分区面积大于5%,应按火灾危险性大的确定厂房的火灾危险性类别。

0 赞 0 踩 [回复]举报

阳光哥哥 21-01-25

不可以!小于百分之五的面积可以按丁类,还必须采取措施,你这个厂房应该按乙类厂房定性,单层小于等于300可三级耐火等级,大于三百必须二级耐火,你的生产储存区应该做分割处理1

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 25-07-22

0 赞 0 踩 [回复]举报