首先,要搞清楚什么是半固定式/固定式泡沫灭火系统,半固定式防火堤外不需要连接泡沫系统,罐壁设置泡沫发生器、连接管路至防火堤外,管口设置带闷盖的快速管牙接口即可,不需要再设置你说的半固定接口了。
不好意思,可能是我开始没有理解您要表达的意图。要有,《泡沫规》(GB50151-2021)9.3.24.7条“当储罐区固定式泡沫灭火系统同时又具备半固定系统功能时,应在防火堤外泡沫混合液管道上安装带控制阀和带闷盖的管牙接口,并应符合本条第6款的有关规定”。我们之前项目基本都是按下图做的。


您好,我说的是加不加阀门,带闷盖的快速管牙接口前加不加阀门,带个图片就清楚了