乙二醇的爆炸下限小于10%,按照3.0.1应该是甲类,按照3.0.2,闪点110,应该是丙A类。请指教
提 交
共 1 回答
赵晓亮 23-12-15
因为乙二醇属于可燃液体,因此应该按照3.0.2判定,不应该按照3.0.1判定,3.0.1是气体的判定标准,非液体的