求助:消防水带使用年限

哪位朋友能指点迷津:消防水带使用年限为5年,具体出自哪本规范。谢谢!!!

请写下您的回答回答

共 4 回答

阳明心 23-12-11

“消防水带产品维护、更换及售后服务”T/CPQS XF006-2023团体标准文件4.4.1.3条规定的消防水带最高报废年限为6年

0 赞 0 踩 [回复]举报

山屈 23-12-11

消防水带,规范/标准里面有检查内容,没有报废年限规定。
T/CPQS XF006-2023《消防水带产品维护、更换及售后服务》团体标准,中国消费品质量安全促进会发布。
4.4.1.3 自产品出厂检验合格之日起,消防水带最高报废年限为6年。消防水带产品生产者、生产企业对其出厂产品有效期有专门说明的,最高报废年限按照两者最低的年限为准。
《灭火器产品维修、更换及售后服务》T/CPQS XF003-2023团体标准,4.4.2.2灭火器自出厂之日起,使用期限满3年应进行首次维修。《建筑灭火器配置验收及检查规范 GB50444-2008》5.3.2 灭火器的维修期限:水基型灭火器出厂满3年维修;干粉、二氧化碳、洁净气体出厂满5年维修。《消防设施通用规范 GB55036-2022》,废止GB50444中的5.3.2强制条文,新规定10.0.7 灭火器应定期维护、维修和报废。
国标废止的条文,团体标准重新规定,还把标准要求提高了。
标准还是看国家标准、行业标准及地方标准,团体标准感觉类似企业标准,市场制定,拿来参考学习就行。

1 赞 0 踩 [回复]举报

果珍   回复: 山屈23-12-13

T/CPQS XF003-2023是团体标准,可继续跟建筑灭火器配置验收的规范走,没必要采纳吧

1 赞 0 踩 [回复]举报

消防网友21223   回复: 山屈23-12-26

谢谢