7.1.11条 3 除疏散门外,楼梯周围2.0m内的墙面上不应设置其他开口,疏散门不应正对梯段。
图中窗户满足这项条文要求吗?
提 交
共 5 回答
和和 23-12-02
满足
0 赞 0 踩 [回复]举报
我的是昵称 23-12-04
符合规范要求。楼梯周围2.0m内的墙上不设置其他开口,指的是室外楼梯攀附的这面墙,在楼梯的周围不能有洞口,图上的窗口是在别外一面墙了。
1 赞 0 踩 [回复]举报
消防网友68723 23-12-04
没有看到疏散门?
窝窝头 23-12-04
窗户没有开向室外疏散梯这一侧,所有没有问题
钓鱼岛是中国的 23-12-05
室外疏散楼梯所临的墙面,2米范围之内不能开口