单层医药建筑洁净走道是否可以用钢化玻璃封闭、安全出口是否可以用钢化玻璃封闭(配置安全锤),安全出口可以用电动快速升降门吗?
提 交
共 1 回答
阳明心 23-11-24
《医药工业洁净厂房设计标准》GB 50457-2019
8.2.7 医药工业洁净厂房安全出口、安全疏散门的设置应符合下列规定:
4 甲类、乙类生产区的安全疏散门应采用平开门,并应向疏散方向开启。洁净度级别为A级、B级的医药洁净室,安全疏散门中的一个可采用钢化玻璃固定门。