消防问答 > 建筑防火 提问

公共建筑中

公共建筑中房间的门用了乙级防火门可以直接开向疏散楼梯吗

请写下您的回答回答

共 2 回答

雪 23-11-18

不可以。


《建筑防火通用规范》:7.1.8 室内疏散楼梯间应符合下列规定:
  
    5 除疏散楼梯间及其前室的出入口、外窗和送风口,住宅建筑疏散楼梯间前室或合用前室内的管道井检查门外,疏散楼梯间及其前室或合用前室内的墙上不应设置其他门、窗等开口。

0 赞 0 踩 [回复]举报

消防学徒   回复: 雪23-11-18

谢谢

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭