根据规范水泵接合器的数量是有用水系统的流量来计算的,一个水泵接合器的供水能力是10-15L/s,稍大一些的一个水系统都需要三个水泵接合器,水泵接合器的供水是由室外消火栓经过消防车提供的,一个室外消火栓的供水能力也是10-15L/s,那么就是说,当发生火灾时,假如消防水泵不能使用,由消防车通过水泵接合器供水,那么满足系统设计的流量的话,同时需要多个室外消火栓来提供水源,但是规范规定中有室外消火栓和水泵接合器距离为15-40m的要求,综上推理,只有将同一系统的水泵接合器与室外消火栓一一对应,得出水泵接合器的设置还是应该分开设置。这样理解对吗?