消防登高扑救场地

石教授,您好!请问距离建筑5米外设置一4米宽的消防车道,车道外侧6米范围可以做覆土30公分左右的草坪绿化地用於做消防登高扑救场地吗?如果不行,能否在绿化内做两排直径40公分左右的硬化桩,用於消防车支撑用?

请写下您的回答回答

共 2 回答

阳光哥哥 21-01-19

场地必须满足面积要求,满足承重!还要满足无障碍物要求,依据报审报批的合法图纸施工

1 赞 0 踩 [回复]举报

tjxf888888 21-11-11

7.2.2 消防车登高操作场地应符合下列规定:2 场地的长度和宽度分别不应小于15m和10m。对于建筑高度大于50m的建筑,场地的长度和宽度分别不应小于20m和10m。


应该是硬化路面,能承受消防车的重量

0 赞 0 踩 [回复]举报