稳压泵的出水管和吸水管都需呈环吗?依据是什么

请写下您的回答回答

共 3 回答

阳明心 23-11-07

没有说要成环的

0 赞 0 踩 [回复]举报

我的是昵称 23-11-07

不一定都是环状,看设计图纸了。消防给水里面只是规定了泵的类型和管路中的器件要求。没有具体的阐述连通的管路形式。但根据消防的设计思路,又要相互备份。实地场景中见到的不是环状管路。

0 赞 0 踩 [回复]举报

周家斌 23-11-07

不需要

0 赞 0 踩 [回复]举报