消防问答 > 消防给排水 提问

室外消火栓给水

住宅18层,高度52.8米,一路市政给水,需要设室外消防水池吗

请写下您的回答回答

共 2 回答

阳明心 23-11-03

4.3.1 符合下列规定之一时,应设置消防水池:
    1 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量;
    2 当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m时;
    3 市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量。


需要的

0 赞 0 踩 [回复]举报

老太   回复: 阳明心23-11-03

有的省市明确住宅高度不超过54米,室外消防可以一路供水。按4.3.1条款设室内消防水池,室外消防水按6.1.3执行是否也行?

0 赞 0 踩 [回复]举报