厨房火灾探测,用什么好?烦请提供依据。
提 交
共 5 回答
cgc 21-01-10
可参考石老师专题,里面提供有相对规范依据和观点可供参考。《厨房设备灭火装置(3D灭火演示)-概念、应用及误区!》
1 赞 0 踩 [回复]举报
黄辉 21-01-11
厨房设备灭火装置含有探测部件,就是这个易容金属片,温度达到设定值,易容金属片熔化断裂,钢丝绳联动报警或启动厨房设备灭火装置。
黄辉 21-01-12
对于不设置厨房灭火装置的厨房,可以考虑设置可燃气体探测器
《建规》
8.4.3 建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设置可燃气体报警装置。
《火规》
5.2.11 下列场所宜选择可燃气体探测器: 1 使用可燃气体的场所。 2 燃气站和燃气表房以及存储液化石油气罐的场所。 3 其他散发可燃气体和可燃蒸气的场所。
李勤 25-07-22
灶台灭火系统采用易容金属片(金属片后边拉着启动瓶的钢丝)
0 赞 0 踩 [回复]举报
sail 26-08-28
感温探测器。如果是燃气厨房需要增设燃气探测器。