消防问答 > 建筑防火 提问

石油化工企业,大中型是如何划分的

如题,在规范学习中,一直有大中型石油化工企业的概念,但不知道这个大中型是依据什么数据进行划分,如有解惑,不胜感激。

请写下您的回答回答

共 4 回答

LRLR 23-09-30

参照工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定的《中小企业划型标准规定》(工信部联企业〔2011〕300号)和国家统计局发布的《统计上大中小微企业划分办法》(国统字[2011]75 号)

1 赞 0 踩 [回复]举报

张治福   回复: LRLR23-10-08

谢谢你的回复,也很有帮助

0 赞 0 踩 [回复]举报

qyyx 23-10-05

根据GB50160-2008(2018年版)条文解释8.2.1.4

石油化工企业的规模划分如下:

1) 大型:原油加工能力大于或等于10000kt/a或占地面积大于或等于2000000m²;

2) 中型:原油加工能力大于或等于5000kt/a且小于10000kt/a或占地面积大于或等于1000000m²且小于2000000m²。

2 赞 0 踩 [回复]举报

张治福   回复: qyyx23-10-08

感谢感谢,看规范的时候还真遗漏了这个条文解释里面的内容了,这个有用了。

0 赞 1 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭