背景:GB55037-2022《建筑防火通用规范》8.2.2 除不适合设置排烟设施的场所、火灾发展缓慢的场所可不设置排烟设施外,工业与民用建筑的下列场所或部位应采取排烟等烟气控制措施:
5 建筑面积大于300㎡的地上丙类库房;
问:现有丙类仓库约450平,准备进行内部改造涉及面积约80平,结合新规条款是否需要增加排烟设施?
提 交
共 5 回答
张治福 23-09-01
要考虑的,现在通规都是强条了。
排烟设施也分为自然排烟和机械排烟,看哪个经济、方便,就增加哪个方案。
0 赞 0 踩 [回复]举报
无名之辈 23-09-01
个人理解,涉及到改造的80㎡不需要考虑排烟设施,通规工业建筑是否设置排烟设施是以建筑内部不同的使用空间来考虑的,详情可参考通规实施指南396页。
花椰菜 回复: 无名之辈24-06-14
通规实施指南请问具体名称叫什么,谢谢
潘天坤 回复: 花椰菜24-06-21
潘天坤 24-06-21
既有建筑改造及装修,比较复杂,需要综合考虑当时建成年限、是否具备执行现行规范的条件、是否引用现行规范、是全部引用现行规范还是局部引用、是否考虑局部内容按建成年限规范执行
同时有些地区技术文明可能有特别规定,建议结合地区技术文件和地区设计、审查、验收专家们的意见综合考虑
最新问题
关闭
通规实施指南请问具体名称叫什么,谢谢