Co2气体灭火的瓶组问题

请问驱动瓶组是否有规格型号一致的瓶组设置条件?

请写下您的回答回答

共 3 回答

张牙舞爪的张 23-08-30

驱动气体瓶组误差不大于10mm

0 赞 0 踩 [回复]举报

杋   回复: 张牙舞爪的张23-08-30

您说的这是设置高度,我想问的是驱动瓶组间存在大小瓶的问题

0 赞 0 踩 [回复]举报

黄辉   回复: 杋24-01-12

张坤鹏 张总的回答,实际上已经明确了,一套组合分配系统的驱动气体瓶组的规格型号应一致。不可有大小瓶的情况。


即使是某防护区使用的灭火剂瓶组少,可用小的驱动瓶,某防护区使用灭火剂瓶组数量多,要用大的驱动瓶。按驱动气体瓶组误差不大于10mm的要求,也需要统一使用大驱动瓶。

0 赞 0 踩 [回复]举报