消防水泵的故障模拟

请问老师如何模拟运行中的水泵故障?(请问短接哪里安全?)目的是测试主备泵的转换功能

请写下您的回答回答

共 5 回答

同同不同 23-08-10

现在的控制柜一般有该功能按钮

1 赞 0 踩 [回复]举报

慢慢 23-08-10

新的水泵控制柜都有模拟故障按钮,老的控制柜里控制回路上每台水泵都对应一个热继电器,热继电器上有个红色按钮,按下就是模拟水泵故障。

1 赞 0 踩 [回复]举报

南明离火   回复: 慢慢23-08-14

这个按钮 主机会显示故障的反馈吗  还是一定要拉空开

0 赞 0 踩 [回复]举报

阳明心   回复: 慢慢23-08-24

消防泵一般是没有热继电器的,不允许有过载保护。拉空开应该可以模拟故障

0 赞 0 踩 [回复]举报

杋   回复: 阳明心24-12-16

有哪个地方的短接点么

0 赞 0 踩 [回复]举报