建筑内部敞开楼梯间和中庭的区别

耐火等级二级的7层公共建筑的一二三层,使用性质为书店,每层建筑面积450平方米,设有火灾自动报警系统和自动喷淋系统,每层有两部消防楼梯间,还有一部贯通1-3层的敞开楼梯,1-3层敞开楼梯外部四周是否需要设置防火墙或者防火卷帘门,在三层满足自然排烟的情况下,敞开楼梯3层顶部是否需要设置机械排烟?

请写下您的回答回答

共 2 回答

刘丽波 20-12-26

根据烟规4.2.3条,周围场所设置排烟设施,敞开楼梯需设挡烟垂壁,否则不用设。自动扶梯和敞开楼梯不用与疏散,不用设置排烟设施。

2 赞 0 踩 [回复]举报

消防小白   回复: jeak21-01-03

谢谢您的解答,非常透彻!