长距离输煤皮带

如果输煤皮带必须考虑两段雨淋阀同时开启,那么用水量也是要考虑两段总水量吗?

请写下您的回答回答

共 3 回答

刘丽波 20-12-26

是的,需要考虑。

0 赞 0 踩 [回复]举报

黄辉 20-12-26

自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017 


9.1.9 雨淋系统和水幕系统的设计流量,应按雨淋报警阀控制的洒水喷头的流量之和确定。多个雨淋报警阀并联的雨淋系统,系统设计流量应按同时启用雨淋报警阀的流量之和的最大值确定。

0 赞 0 踩 [回复]举报

阳光哥哥 21-01-01

雨淋必须按同时灭火最大量算!

0 赞 0 踩 [回复]举报