消防问答 > 火灾自动报警 提问

关于工贸企业重大事故隐患判定标准中,第七条机械行业的判定条件:燃气管道压力监测报警装置

关于工贸企业重大事故隐患判定标准中,第七条机械行业的判定条件:(五)使用煤气(天然气)的燃烧装置的燃气总管未设置管道压力监测报警装置,或者监测报警装置未与紧急自动切断装置联锁。这个燃气管道的压力监测报警装置和自动截断阀的联锁,有除外条款吗?其他行业里提到过预混式燃烧方式,解读里有说扩散式的燃烧方式就可以不按此设置(类似于燃气灶那种燃烧方式)。

企业使用燃气,由燃气公司使用管道接入企业在主管道处经过降压,到现场用于烘干和废气燃烧处理。主管道、调压站有压力表、自动切断阀,但是没做联锁。自动切断阀与可燃气体探头做的联锁。到底符不符合要求?

请写下您的回答回答

共 2 回答

天道酬勤twy 23-08-01

机械企业铸造 例如 熔炼、精炼 等工序大多需要燃气(或煤气)加热, 使用煤气(天然气)燃烧装置的燃气总管 ( 通常公称直径 DN大于100mm ) 需要设置 压力监测报警装置 以监测高压、低压等报警值。 这里的每条 燃气总管 一般对应一套燃气设备(例如一台 熔炼 炉 、精炼 炉以及一套 压力监测报警装置 、 自动切断阀等),也可以理解为厂内的燃气支管。

燃气总管压力 如果超压,一般会通过事先设置的放散管自动放散(如果量大还需设置能自动点火的火炬排放),风险一般不会太高。如果供应 燃气总管 的 压力 较低且低于 500Pa, 压力监测报警装置 就应该报警并联动关闭与之联锁的燃气自动切断阀,以避免发生 “回火”造成管道和设备爆炸起火等重大事故。

通常当大于 DN100mm的燃气管道即使发生火灾等事故,也不能直接立即关闭切断前端燃气阀门使火熄灭,需要逐级降压使之保持不低于100Pa对外形成正压,以避免“回火”事故发生造成更大损失;此时消防开花水枪喷洒雾状水目的是降温而不是灭火,当火势得以控制并降到较小时,才可以完全关闭前端燃气阀门并进行灭火等后续处置。直径小于DN100mm燃气管道发生火灾等事故时可以直接关闭前端阀门,因为其发生回火的可能性比较小且能量也相对较低。

这也许就是机械企业将此项列为重大事故的原因之一吧。参见《工业企业煤气安全规程》 GB6222-2005、 《钢铁冶金企业设计防火标准》 GB50414-2018 等。

1 赞 0 踩 [回复]举报

他大爷的 23-11-20

必须要做联锁啊

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭