泡沫灭火剂 GB15308-2006-7.3 运输和储存-泡沫液的储存期为:AFFF 8年;S、中、高倍泡沫液3年;P、P/AR、FP、FP/AR、AFFF/AR、S/AR、FFFP、FFFP/AR、灭火器用灭火剂2年。储存期内,产品的性能应符合本标准的要求,超过储存期的产品,每年应进行灭火性能检验,以确定产品是否有效。
泡沫灭火系统技术标准 GB50151-2021- 11维护管理-11.0.13 应定期对泡沫灭火剂进行试验,发现失效应及时更换,试验要求应符合下列规定: 1 保质期不大于两年的泡沫液,应每年进行一次泡沫性能检验; 2 保质期在两年以上的泡沫液,应每两年进行一次泡沫性能检验。请问老师,这两个保证是否冲突?该执行哪个呢?谢谢
请问老师,这两个保证是否冲突?该执行哪个呢?谢谢
提 交
全部回答
同同不同 23-07-18
个人认为不冲突,一个是未安装存储状态,一个是安转后使用及维保,应各自执行相关规范
0 赞 0 踩 [回复]举报
最新问题
关闭