丙类食品加工厂房使用天然气的防火分隔要求

请问丙类食品加工厂房流水线为:原料区—加热区(使用天然气)—包装区之间应该满足哪些防火分隔要求?具体的规范标准是哪一条?

请写下您的回答回答

共 1 回答

阳明心 23-07-14

建规

6.2.3 建筑内的下列部位应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔,墙上的门、窗应采用乙级防火门、窗,确有困难时,可采用防火卷帘,但应符合本规范第6.5.3条的规定:
    1 甲、乙类生产部位和建筑内使用丙类液体的部位;
    2 厂房内有明火和高温的部位;
    3 甲、乙、丙类厂房(仓库)内布置有不同火灾危险性类别的房间;

1 0 [回复]举报