如图,室内外消火栓泵设计图纸为两用一备。那么是联动的时候启动两台吗。单台的水泵流量不是也足够了吗?
提 交
共 9 回答
同同不同 23-07-03
启动两台,应是为了保证超流量时两台叠加仍可满足设计压力要求
1 赞 0 踩 [回复]举报
树 回复: 同同不同23-07-05
感谢回复。学习到了。谢谢
0 赞 0 踩 [回复]举报
陈曲 23-07-03
联动时按设置程序是一台自动 一台视情况手动启动 或者一台启动后延时另一台启动
树 回复: 陈曲23-07-05
感谢!!!
无名之辈 23-07-03
两用一备不是按综合楼考虑的,综合楼只是接入了机场工作区的消防给水系统而已,机场应该有建构筑物需要的流量扬程很大才会这么设计。室内外消火栓共用泵组,也就是意味着室外消火栓也有灭火控火作用,对消防给水侧要求比较高的。
树 回复: 无名之辈23-07-05
感谢提醒。我没考虑到。他还有其他的楼体也是共用的。两用一备应该是其他的更大的楼体。
无名之辈 回复: 树23-07-20
这样一来,综合楼的室内消火栓就需要减压,采取减压孔板或减压稳压型消火栓,把动压控制在0.5Mpa以内。
牛疼 23-07-04
为了防止水泵出现过载现象。
亲测:一般水泵为离心泵,流量与电流的比例可能导致水泵的电流过载,以至于泵控柜内部设置进行保护。
按照您提供的数据推测,您的水泵大概是100KW左右的,电流大概超过150A可能就自动保护停运行了。主要还是看泵控柜内的电流设置。
树 回复: 牛疼23-07-05
感谢。学习到了!!!!
最新问题
关闭
感谢回复。学习到了。谢谢