周家斌 23-06-02
不影响疏散,规范未禁止,《住宅建筑电气设计规范》JGJ-242-2011条文说明第3.3.6条: 第1款、电能表安装在住宅套外便于查表及维护。 第2、3款、电能表集中安装便于查表及维护。6层及以下的住宅建筑,电能表宜集中安装在单元首层或地下一层;7层及以上的住宅建筑,电能表宜集中安装在每层电气竖井内;每层少于4户的住宅建筑,电能表可2层~4层集中安装。 如果采用预付费磁卡表,居民不宜进入电气竖井内,电能表可就近安装在住宅套外。采用数据自动远传的电能表,安装位置应便于管理与维护。 第4款、电能表箱安装在人行通道等公共场所时,暗装距地1.5m是为了避免儿童触摸,明装箱距地1.8m是为了减少行人磕碰。电气竖井内明装箱上沿距地2.0m是为了管理维修方便。 四、《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008第10.8.1.10条:每户应配置一块电能表、一个配电箱(分户箱)。每户电能表宜集中安装于电表箱内(预付费、远传计量的电能表可除外),电能表出线端应装设保护电器。电能表的安装位置应符合当地供电部门的要求。