消防问答 > 防烟排烟 提问

常闭送风口砖墙上水平安装与怎么与风管连接

常闭送风口砖墙上怎么水平安装,22K311-5图示不包括此安装方式,且新图集上未注明常闭送风口厚度,老图集上显示风口275mm,实际设计过程中一般预留300mm安装空间,若条件限制是否可考虑减小阀门预留安装空间

请写下您的回答回答

共 1 回答

周家斌 23-05-26

现场这种情况的确不宜安装,空间不够,建议可以调整为短管引至吊顶,采用顶部安装,

1 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭