消防问答 > 建筑防火 提问

10KV预装式干式箱变,能否安装在建筑屋顶,与其他部位分隔有什么要求

10KV预装式干式箱变,能否安装在建筑屋顶,与其他部位分隔有什么要求

请写下您的回答回答

共 1 回答

陈曲 23-05-22

建规这没说不让设置在屋顶 分隔采用无洞口耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板分隔 或开口设置甲级门窗

2 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭