消防问答 > 防烟排烟 提问

楼梯间可能自然通风?

建筑高度小于50的住宅的地下、半地下建筑(室),其室内地面与室外出入口地坪高差小于10m,地下2层。前室送风口设在顶部。地下室楼梯间可否采用封闭楼梯间?楼梯间开窗2平米,自然通风?


请写下您的回答回答

共 4 回答

GANSTER 23-05-17

江苏省可以

0 赞 0 踩 [回复]举报

明亮晶莹 23-05-19

你假设的条件不具体,住宅建筑是否设防烟楼梯间的高度标准是33米,你只说50米以下,到底多高呢?问题是你楼梯间开窗2平米,是否能满足自然通风的要求,如果满足要求,可以。如果不满足通风要求,应设置机械加压送风系统或设置防烟楼梯间。建筑的地下或半地下部分与地上部分不应共用楼梯间,确需共用楼梯间时,应在首层采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门将地下或半地下部分与地上部分的连通部位完全分隔,并应设置明显的标志。

0 赞 0 踩 [回复]举报

whale 23-05-22

看地方要求吧,目前山西也可以

0 赞 0 踩 [回复]举报

永锅 23-05-23

目前湖北是可以的。
地下、半地下建筑(室)的不超过 2 层(且楼梯间最底层室内地面与室外出入口地坪的高差不大于 10m 时)的封闭楼梯间和防烟楼梯间,当首层设置面积不小于 2 ㎡的可开启外窗或开口(含最高部位设置面积不小于 1 ㎡的可开启外窗或开口)时,可采用自然通风方式。

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭