防火间距与环形消防车道之间的冲突。

防火间距采用防火措施缩短了间距,环形消防车道宽度不需要考虑了么?高层公共建筑与单多层住宅之间间距不足9米,现场把高层公共外墙的门窗洞口改成了甲级门窗,突然发现两栋楼之间环形车道又有问题了,老师们高见

请写下您的回答回答

共 3 回答

PQ 20-12-02

确有困难时,可沿建筑的两个长边设置消防车道。

1 赞 0 踩 [回复]举报

程培培   回复: 消防网友521820-12-02

两个长边。其中一个跟防火间距不就冲突了吗?

0 赞 0 踩 [回复]举报

PQ   回复: 消防网友521820-12-03

截图为建规5.2.2条文解释,保证消防车通行就可以,消防车道距建筑外墙要求是“不宜“小于5米。”

2 赞 0 踩 [回复]举报