消防问答 > 自喷灭火系统 提问

海鲜加工,包装厂房,要不要做喷淋?

海鲜加工,包装厂房,占地面积2400,首层为冷库,2,3层为加工车间,建筑定性为丙类,防火规范中未提到相关场所,请问要不要做喷淋?



请写下您的回答回答

精彩评论

刘丽波 23-04-22

这个建筑定性是物流建筑,还是丙类厂房中间仓库?如果是物流建筑,需要执行物流建筑规范。如果是丙类厂房,看工艺是否为劳动密集型企业,是的话需要设自喷,不是不用。冷库部分执行冷库设计标准,如果低于0度不需要设自喷,高于需要。低于0度需要注意冷库的防火分区面积,不能扩大。

查看原文

共 2 回答

要的,参考建筑设计防火通用规范8.1.8

0 赞 0 踩 [回复]举报

刘丽波 23-04-22

这个建筑定性是物流建筑,还是丙类厂房中间仓库?如果是物流建筑,需要执行物流建筑规范。如果是丙类厂房,看工艺是否为劳动密集型企业,是的话需要设自喷,不是不用。冷库部分执行冷库设计标准,如果低于0度不需要设自喷,高于需要。低于0度需要注意冷库的防火分区面积,不能扩大。

1 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭