消防登高场地尺寸

一座建筑高度为55米的办公楼,无裙房,矩形平面尺寸为80米乘20米,该消防登高操作场地的最小平面尺寸为?

A.15*15       B.20*10        C.15*15         D.80*10

请写下您的回答回答

共 3 回答

souer 23-03-31

d

0 赞 0 踩 [回复]举报

消防黄河 23-04-01

80*10

0 赞 0 踩 [回复]举报

消防网友62482 23-04-04

D

防火通用规范3.4.6 高层建筑应至少沿其一条长边设置消防车登高操作场地。未连续布置的消防车登高操作场地,应保证消防车的救援作业范围能覆盖该建筑的全部消防扑救面。

防火规范7.2.1  7.2.2(1、2、3) 强制性条文废止

0 赞 0 踩 [回复]举报