消防问答 > 防烟排烟 提问

地下一层封闭楼梯间顶部固定窗

3.3.11设置机械加压送风系统的封闭楼梯间、防烟楼梯间,尚应在其顶部设置不小于1m2的固定窗。靠外墙的防烟楼梯间,尚应在其外墙上每5层内设置总面积不小于2m2的固定窗。

请问刘老师,《消防设施通用规范》出台后,地下一层封闭楼梯间,正压送风,顶部需要设计固定窗吗?

请写下您的回答回答

共 3 回答

宋奇 23-03-30

浙江有个说明,可以用地上地下分隔的那个门代替。山东济南也有引用。

0 赞 0 踩 [回复]举报

宋奇 23-03-30

目 录上一节下一节查 找检 索手机阅读分享总目录问题反馈

关键字:固定窗 5个。

3.5 固定窗


3.5.1 对于在首层不靠外墙的地下室楼梯间,当在其顶部设置直接对外的固定窗确有困难时,地下室楼梯间在首层开向直通室外的通道或门厅的门,可作为该楼梯间顶部的固定窗使用。
3.5.2 对于在首层不靠外墙的地下室楼梯间,当其与地上部分楼梯间共用(在首层通过耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙、乙级防火门进行防火分隔),且地上部分楼梯间按《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017(以下简称《防排烟标准》)第 3.3.11 条的相关规定设置了固定窗或采用自然通风方式时,地下室楼梯间在首层与地上部分之间防火分隔用的防火门,可作为地下室楼梯间顶部的固定窗使用。

0 赞 0 踩 [回复]举报

刘丽波 23-03-31

消防设施通用规范执行后,烟规3.3.11条暂按一般性条款执行,6月1日以后,还是强条,建筑防火通用规范里的2.2.4条款

1 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭