安全出口位置设置斜坡,斜坡坡度及斜坡长度

地上三层餐饮店铺,安全出口位置设置斜坡,斜坡坡度,斜坡长度有无规范要求

请写下您的回答回答

共 4 回答

周家斌 23-03-25

不小于1:12

0 赞 0 踩 [回复]举报

yizhongdayang   回复: 周家斌23-03-26

周老师,应该是不大于吧?《民用建筑设计统一标准 GB50352-2019》6.7.2(1)室内坡道坡度不宜大于1:8,室外坡道坡度不宜大于1:10。

0 赞 0 踩 [回复]举报

周家斌   回复: yizhongdayang23-03-27

嗯嗯

0 赞 0 踩 [回复]举报

hnlyplszq 23-03-27

出入口,应考虑无障碍

坡度按《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019-2021第2.4.1-1: