消防问答 > 其他 提问

2.0.10 消防设施上或附近应设置区别于环境的明显标识,说明文字应准确、清楚且易于识别,颜色、符号或标志应规范。手动操作按钮等装置处应采取防止误操作或被损坏的防护措施。

新规范这个手动操作按钮等装置处应采取防止误操作或被损坏的防护措施。请问这个措施是什么

请写下您的回答回答

共 3 回答

秘密1 23-03-15

露天设施给装置上锁或专门设置上锁房间

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 23-03-16

设置标识,或操作说明,警戒防撞(比如室外消火栓)

0 赞 0 踩 [回复]举报

潘天坤 24-07-03

可以参照下规范编制组配套的实施指南:

例如,在手动报警按钮上设置方便破碎或打开的防护外罩,在手动启动按钮或操作手柄上设置易于打开的铅封,在阀门的正常启闭状态位置上设置锁定阀位的锁具等 。 例如,现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》 GB 50084—2017第 6.2.7 条规定,连接报警阀进出口的控制阀应采用信号阀;当不采用信号阀时,控制阀应设锁定阀位的锁具 。 《消防给水及消火栓技术规范》 GB 50974—2017 第 5.1.12 条规定,消防水泵的吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀,当设置暗杆阀门时应设有开启刻度和标志 。 《细水雾灭火系统技术规范》GB 50898—2013 第 3.6.4 条规定,手动启动装置和机械应急操作装置应采取防止误操作的措施,手动启动装置和机械应急操作装置上应设置与所保护场所对应的明确标识 。 《水喷雾灭火系统技术规范》 GB 50219—2014 第 8.3.7 条规定,水喷雾灭火系统的消防水泵接合器应设置与其他消防系统的消防水泵接合器区别的永久性固定标志,并有分区标志;第 8.3.8 条规定,雨淋报警阀组的水源控制阀应有明显开闭标志和可靠的锁定设施 

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭