消防问答 > 安全疏散 提问

耐火等级一二级公共建筑相邻防火分区借用疏散

在同一防火墙上设置了符合国家标准的防火卷帘,再设置符合国家标准且净宽度符合要求的甲级防火门,能否适应借用疏散的条文?
请写下您的回答回答

共 6 回答

刘丽波 20-11-18

详见《建规》5.5.9-1条,借用的时候,通向相邻防火分区的墙上不能设置防火卷帘。应该是防火墙加甲级防火门的形式。

1 赞 0 踩 [回复]举报

消防网友52121   回复: 消防网友521820-11-18

20年技术实务真题单选69题看下应该选哪个?

0 赞 0 踩 [回复]举报

刘丽波   回复: 林@@20-11-22

0 赞 0 踩 [回复]举报

刘丽波   回复: 消防网友521820-11-22

您说的是此题吗?,正确答案选B

0 赞 0 踩 [回复]举报

消防网友14591   回复: 刘丽波22-03-25

C选项有瑕疵,借用宽度不超30%,5.5.21除剧场、电影院、礼堂、体育馆外的其他公共建筑,其房间疏散门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度,应符合下列规定:7.商店的疏散人数应按每层营业厅的建筑面积乘以表5.5.21-2规定

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 25-06-04

首先借用防火疏散宽度(卷帘部位不可以,他只能当做墙),旁边开的甲级防火门可以,但是前提是a区用此门借用b区1.5米宽度,被B区的防火分区除满足自己本区疏散宽度外,还有满足借给A区这1.5米的多余疏散宽度--原则是不能小于自己的宽度,也不能小于总共疏散宽度

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭