消防问答 > 安全疏散 提问

楼梯间前室

疏散楼梯为何设置前室,那条规范有指出,急


请写下您的回答回答

共 4 回答

消防网友78337 23-03-09


建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)

3.7.6 高层厂房和甲、乙、丙类多层厂房的疏散楼梯应采用封闭楼梯间或室外楼梯。建筑高度大于32m且任一层人数超过10人的厂房,应采用防烟楼梯间或室外楼梯。



5.5.12 一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑,其疏散楼梯应采用防烟楼梯间。


6.4.4 除通向避难层错位的疏散楼梯外,建筑内的疏散楼梯间在各层的平面位置不应改变。
    除住宅建筑套内的自用楼梯外,地下或半地下建筑(室)的疏散楼梯间,应符合下列规定:
    1 室内地面与室外出入口地坪高差大于10m或3层及以上的地下、半地下建筑(室),其疏散楼梯应采用防烟楼梯间;其他地下或半地下建筑(室),其疏散楼梯应采用封闭楼梯间。

0 赞 0 踩 [回复]举报

永锅 23-03-09

《建规》2.1.16 防烟楼梯间 smoke-proof staircase
在楼梯间入口处设置防烟的前室、开敞式阳台或凹廊(统称前室)等设施,且通向前室和楼梯间的门均为防火门,以防止火灾的烟和热气进入的楼梯间。

0 赞 0 踩 [回复]举报

周家斌 23-03-09

首先搞清楚是不是防烟楼梯间,如果是敞开楼梯间、封闭楼梯间、室外楼梯是没有前室的。

0 赞 0 踩 [回复]举报

消防黄河 23-03-10

防烟楼梯间需要设置前室,或设置开敞式阳台或凹廊。设置目的是为了进一步加强楼梯间的防烟防火效果,保证疏散人员人身安全。

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭