各位老师好,我们这有个现象,就是好多企业会在竣工验收后,年度运行检测前,把一些不太重要的东西私自拆除,比如消防电源监控器,防火门监控器等(主要是经常报故障,维修嫌麻烦)。这样在运行检测的时候他就说没有这些东西。我想问一下。运行检测的时候需要他们提供图纸吗,必须安装图来进行检测。还是只检测现有的消防设施就可以了。有相关的依据吗
提 交
共 2 回答
永锅 23-03-09
需要提供图纸,按设计图纸对消防设施设备进行检测。
《建筑消防设施检测技术规程》(XF503-2004)第4.1.1条: 各消防设施的组件和设备应符合设计选型,并应具有出厂产品合格证,消防产品应具有符合法定市场准入规则的证明文件。