消防问答 > 消防给排水 提问

减压阀阀后压力变化问题

     在已经测试好的消防系统中,减压阀阀后压力会因为阀前压力变化而变化吗,系统设计时,设计压力值是按照测试流量达到要求时候后端的压力,但是在平时,阀前压力是小于工作时的压力的,阀前压力有以下几个状态,不启动泵时候的稳压压力,启动泵时候的零流量压力,达到工作流量时候的工作压力(随着流量扩大压力减低就不再考虑了,实际操作中只有泵房能测出来以及后端的各个测试位置,消防工况实际喷淋即便开启数目多了,管网的阻值上升很多,理论上有,实际情况应该不太现实,在消防扩大的情况实际压力多少不做讨论了,已经没有必要了,有消防设施就不做了)。在以上各种不同压力的情况下,比例式减压阀和先导式减压阀的阀后压力是不是都是定值,如果不是,那么在多分区的情况,会发生上部稳压管路通过工作状态的减压阀后导致低区的稳压压力不足(因为工作状态的减压阀减压是比较大的,而稳压状态的阀前压力较小,通过减压阀后,阀后压力可能会不足?)

   另外一个问题就是如果严格对压力核定,可能发生减压阀在稳压状态时候阀前压力小于工作时的阀后设定压力,这个时候阀门会发生关贯通或者失效的情况,故应该注意。


望有哪位专家或者同行指点一下,非常感谢,也希望大家对此讨论讨论。

   

   

请写下您的回答回答

共 2 回答

耿成 23-03-08

根据先导阀的原理,可知调定压力问题,已经自查学习了,水平不足,多谢各位指正

0 赞 0 踩 [回复]举报

耿成 23-09-08

减压阀原理问题

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭