消防问答 > 建筑防火 提问

防火分区面积如何划分

丙1类仓库,地下储存戊类物品,那么地下防火分区面积如何划分?1.按照丙1类仓库地下150m²划分2.按照戊类仓库地下1000m²划分

请写下您的回答回答

共 4 回答

张牙舞爪的张 23-03-08

消防验收意见书如果按丙1类仓库验收,就150平米。

0 赞 0 踩 [回复]举报

永锅 23-03-09

《建筑设计防火规范》GB 50016—2014 (2018年版)  3.1.4 同一座仓库或仓库的任一防火分区内储存不同火灾危险性物品时,仓库或防火分区的火灾危险性应按火灾危险性最大的物品确定。

按你的描述,应按丙1类火灾危险性划分防火分区面积。

0 赞 0 踩 [回复]举报

hnlyplszq 23-03-10

根据《建规》第3.1.4条,整体为丙1类仓库。与外部其他建筑防火间距等,按照丙类仓库考虑。

根据《建规》第1.0.4条,各功能场所的防火设计,按照各自的执行。地上按丙1类,地下按戊类。

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭