假如排烟风机设计风量为30000m³/h,排烟风管截面大小如何计算

假如排烟风机设计风量为30000m³/h,排烟风管截面大小如何计算

请写下您的回答回答

共 1 回答

澜沐 23-03-07

首先确定风管风速不大于20m/s


计算式=A/[B/(C*D)],结果不大于20m/s即可。

A:风量(防烟分区计算排烟量或排烟风机设计风量)

B:3600(固定值,一小时的秒数)

C:风管的长度(单位为米)

D:风管的宽度(单位为米)

C、D取值需自行代入计算


如:设排烟风机设计风量为30000m3/h,风管尺寸为1000*630mm

30000/[3600/(1.0*0.63)]=13.23m/s

0 0 [回复]举报